土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 基础接地

基础接地

发布于:2005-08-31 21:36:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
三级防雷建筑物的避雷网一般为20*20,那么基础接地要如何敷设?进行计算吗?
那本书上有讲到?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • suntianzhi
    suntianzhi 沙发


    有道理,但是用镀锌扁钢的规格好像要根据防雷建筑的级别来定的吧!三类的用4X20的就够了。
    2008-07-30 23:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    利用建筑物基础钢筋作为自然接地体,并用40×4镀锌扁钢焊接成电气通路, 当然还有预留测试点,并把接地扁钢引至距建筑物1.2米处,以备接地电阻不足时,补打接地极.