土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于机械加压送风的问题

关于机械加压送风的问题

发布于:2010-05-17 20:57:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?
另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • dp522dp
    dp522dp 沙发
    1、《高规》8.3.4剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。
    2、《高规》6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
    3、超过50m的一类公共建筑应采用机械防烟
    所以前室可以不做。对剪刀楼梯间做加压送风,合用风道,风口每层设置。合用前室单独做加压送风,图上少了个风井。
    2011-05-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • hanjiansong
    hanjiansong 板凳
    同意16楼,也得看建筑划分类型
    2011-04-01 16:09:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒吧的排烟量及排烟分区如何确定

我做一个1000平方的酒吧。计算排烟量时我用500*120*1.1 这样计算了。这样可以吗?关于防烟分区这个问题上。我想明白应该系怎样分的?假如一个500平方的工地做排烟。那又应该分成多少个分区?求答。谢谢

回帖成功

经验值 +10