文保建筑的变配电室设置求助

发布于:2005-09-01 10:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是市文物保护建筑,原来建筑是幢2层小楼(我只画了一层平面),一层净高3米(到木制天花板),木结构,墙体是青砖、石灰刷白。
希望在一层设置一个500KVA的变配电室,因为是二级负荷,原来配电方案是两路10KV高压进线,高供低计,高压两路进线同时工作,高压母线分段,低压母线分断,高压采用环网柜(供电部门特批的),变压器采用两台250KVA的干变,低压柜共9台,采用GCK抽屉柜。
因为是文保建筑,所以甲方希望原来建筑结构不被破坏,里面的柱子不能移动,原来墙体立面不改变。
我接到图纸后,发现空间不够布置,过几天甲方要求提意见,我想应该在维持立面不变的前提下房子推倒重建,新建筑为框架结构,取消里面的柱子,变压器室的两道门位置要做调整,然后将原来是传达室和值班室的空间打通作为变配电室的一部分,这样能布置;二是房子还是要推倒重建,只是原来隔墙不打通,建筑使用功能不做改变,不过供电方案改为一路高压进线,高供高计,二级负荷采用EPS供电,这样空间也够。
各位大大,你们有更好的建议吗?因为是文保建筑,所以要把房子拆了心里还是不安的啊。(挖电缆沟还是能挖的,所以这个不用担心)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ylzh
    ylzh 沙发
    1,传达室和值班室可以装两台变压器,取消变压器外壳~~
    2,取消高压柜,由室外柱上断路器加计量箱供电~~当然要两条高压电缆引入~~
    3,用墙上负荷开关加熔断器做保护
    4,低压柜计算好尺寸,采用分段排列,躲开柱子~~母线用封闭式母线~~
    2005-09-01 12:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • ylzh
    ylzh 板凳
    你是设计院的还是....
    2005-09-01 11:53:01

    回复 举报
    赞同0