土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论配电开关是否需要短路短延时保护
如题,在用于配电的断路器是否需要短路短延时保护?

我做的项目中,当配电断路器没有使用短路短延时,当负载断路器由于短路跳的时候,配电断路器

也没有跳,是否说明---不需要???!!!

请大家踊跃发言啊!

全部回答(2 )

  • bdhc123
    一般是变压器低压出口总开关短路短延时,而低压配电屏出线断路器瞬时动作,以利配合。
    其他场合一般不需要,关键是越级跳闸是不能断其他一、二级负荷的电。
    2005-09-01 15:02:01 来自 PC 评论 举报
  • fenglee
    从如下两方面考虑:
    1、前后级是否需要配合。
    2、断路器动作时间-电流特性的匹配。
    上述问题中,应该是前后级动作特性使得配电断路器不动作,而不是需不需要短延时的问题。
    2005-09-01 11:05:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10