讨论配电开关是否需要短路短延时保护
讨论配电开关是否需要短路短延时保护
如题,在用于配电的断路器是否需要短路短延时保护?
我做的项目中,当配电断路器没有使用短路短延时,当负载断路器由于短路跳的时候,配电断路器
也没有跳,是否说明---不需要???!!!
请大家踊跃发言啊!
发布于
2005-09-01 10:34:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
bdhc123
一般是变压器低压出口总开关短路短延时,而低压配电屏出线断路器瞬时动作,以利配合。
其他场合一般不需要,关键是越级跳闸是不能断其他一、二级负荷的电。
2005-09-01 15:02:01
来自 PC
评论
举报
fenglee
从如下两方面考虑:
1、前后级是否需要配合。
2、断路器动作时间-电流特性的匹配。
上述问题中,应该是前后级动作特性使得配电断路器不动作,而不是需不需要短延时的问题。