土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷负荷KW怎么转化成RT

冷负荷KW怎么转化成RT

发布于:2005-09-01 09:54:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷负荷KW怎么转化成RT 能帮我解答一下吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexf4413
    xiexf4413 沙发
    “冷吨(RT)”的定义:1吨水在标准大气压和0℃状态下,24小时内凝固成冰所需要的冷量。因各国“吨”的定义不同,就出现不同的“冷吨”。
    根据冰的溶解热为335kJ/kg,可计算如下:
    1、公制冷吨:
    1吨(公制“吨”)= 1000kg
    1RT = (335kJ/kg×1000kg)/(24×3600)s = 3.877kW
    2、英国冷吨:
    1吨(“长吨”)= 2240磅 = 1016kg
    1RT = (335kJ/kg×1016kg)/(24×3600)s = 3.939kW
    3、美国冷吨:
    1吨(“短吨”)= 2000磅 = 907kg
    1RT = (335kJ/kg×907kg)/(24×3600)s = 3.517kW
    2007-07-17 19:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • 444276495
    444276495 板凳
    标准?
    2007-07-17 13:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝水排入自动喷淋废水收集管有问题吗?

我想把冷凝水排入自动喷淋末端卸水装置废水收集管(DN50),此管平常不用,直通室外雨水井,这样有问题吗?

回帖成功

经验值 +10