发布于:2010-05-17 17:44:17
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,
请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,
其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,
情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句-
马呆木
沙发
同意42楼的说法。前不久遇到两台这样的问题,和42楼说的情况一致。
2012-01-03 21:44:03
赞同0
-
zyb200800
板凳
过流II段定值是:1.2*接线系数*电机额定电流/0.85(返回系数)/变比,过负荷设置报警,电机启动后才投入,这样就不会跳了
2011-12-31 20:53:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报