发布于:2010-05-17 15:53:17
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
在下需要做一个简单的现场控制箱,控制一台7.5kw电机的起停.准备用一个断路器,一个接触器,然后就是按钮指示灯.
选断路器的时候拿了一本正泰低压电器的选型手册,上面断路器分了万能式,塑料外壳式,塑料外壳漏电式,这个都能理解,很明显是不同的大类.但是在塑料外壳式里面又分了nm1,nm6,nm8,dz5,dz108等等很多系列,而且看介绍适用范围都差不多,让我很迷惑,每个系列各有很多参数可选,如额定电流,脱扣器电流,我觉得有这些参数就够选了,为什么还要分那么多系列,关键它们好象没什么区别.我似乎没表达清楚,有那位好心人能拨冗指导一下,先谢过.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
caihaifeng90
沙发
恩,不同的型号只能说这个产品的跟新换代。有个别指数肯定是高于旧的。或者在部分参数或功能上更有侧重点了
2010-05-18 21:00:18
赞同0
-
arrowdapeng
板凳
谢谢楼上的朋友
2010-05-18 11:14:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报