土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ !3层办公楼供配电求助,谢谢了!

!3层办公楼供配电求助,谢谢了!

发布于:2010-05-17 15:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟是新手,最近接一个三层办公楼的电气设计,每层的负荷分别是
1.Pe=36.30KW Cos%%C=0.80 Pjs=29.04KW Ijs=55.15A
2.Pe=45.90KW Cos%%C=0.80 Pjs=36.72KW Ijs=69.74A
3.Pe=44.50KW Cos%%C=0.80 Pjs=35.60KW Ijs=69.61A
总箱Pe=126.70KW Cos%%C=0.80 Pjs=101.36KW Ijs=192.51A
我这样计算是否正确,如果正确,每层和总箱应该选多大的断路器。
如果不正确,错在哪里了,为什么我老是觉得电流大的可怕。。。。
各位前辈,不吝赐教,先行谢过了。
PS.空调比较多,每层3匹的空调约5个,1.5匹的约15个。

[ 本帖最后由 zhao.hf 于 2010-5-17 15:35 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • babynews2307
    babynews2307 沙发
    学习中
    2010-05-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    不过我认为、、管道比较经济一点
    2010-05-22 10:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我确定一下供电负荷级别。

高压泵站,山区,抽水灌溉用,有一35kV专供线路,上级为110KV变电站。 请问该泵站够得上二级负荷么?可以一条回路供电么?原设计为一回进线,有另一回进线降至低压供蝶阀、照明等其他设备。(现在不考虑原来如何设计,原设计仅供参考。)个人认为,符合GB50052-95中的2.0.1条中的二级负荷,但同时有满足2.0.6条,“可由一回6kV及以上专用架空线路供电”。 但自己拿不准,故向各位老师请教。

回帖成功

经验值 +10