土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我确定一下供电负荷级别。

帮我确定一下供电负荷级别。

发布于:2010-05-17 15:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压泵站,山区,抽水灌溉用,有一35kV专供线路,上级为110KV变电站。 请问该泵站够得上二级负荷么?可以一条回路供电么?

原设计为一回进线,有另一回进线降至低压供蝶阀、照明等其他设备。(现在不考虑原来如何设计,原设计仅供参考。)


个人认为,符合GB50052-95中的2.0.1条中的二级负荷,但同时有满足2.0.6条,“可由一回6kV及以上专用架空线路供电”。
但自己拿不准,故向各位老师请教。

[ 本帖最后由 lan2241 于 2010-5-17 15:22 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    应为二级负荷。
    2010-05-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    应该属二级负荷吧,一回专用架空线满足要求。。
    2010-05-17 16:38:17

    回复 举报
    赞同0