土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋火灾延续时间问题

关于喷淋火灾延续时间问题

发布于:2010-05-17 15:23:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是否有2010年自喷规范喷淋火灾延续时间问题改为2小时.有人熟悉NFPA13规范吗?NFPA13规范喷淋火灾延续时间问题为2小时吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层住宅消防求助

此建筑为单元式住宅,上面七层为住宅,层高3.3米,下边一层为储藏室,层高2.7米。根据规范要求应作消防,依据“《建筑设计防火规范》8.4.3.1单元式住宅的消火栓宜设置楼梯间首层和各层楼层的休息平台上,当设2根消防竖管有困难时,可设一根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。”,布置如图所示。问题1、一个单元每层应布置几个消火栓,我在网上下了一些图纸看了一下,有的每单元每层只设了一根立管和一个单口消火栓。有的每单元每层设了两根立管和两个消火栓,在顶层两根立管相互连接。有的每单元每层设一个双阀双口消火栓,在屋面各个单元的消防立管相互连接。建规8.4..3.7条,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。这一条如何理解?是否是指上下两层的水枪同时到达任何部位,我觉得也只有这样理解才能解释每层每单元只设一根消防立管和一个单口消火栓。

回帖成功

经验值 +10