土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层住宅消防求助

多层住宅消防求助

发布于:2010-05-17 14:33:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
此建筑为单元式住宅,上面七层为住宅,层高3.3米,下边一层为储藏室,层高2.7米。根据规范要求应作消防,依据“《建筑设计防火规范》8.4.3.1单元式住宅的消火栓宜设置楼梯间首层和各层楼层的休息平台上,当设2根消防竖管有困难时,可设一根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。”,布置如图所示。
问题1、一个单元每层应布置几个消火栓,我在网上下了一些图纸看了一下,有的每单元每层只设了一根立管和一个单口消火栓。有的每单元每层设了两根立管和两个消火栓,在顶层两根立管相互连接。有的每单元每层设一个双阀双口消火栓,在屋面各个单元的消防立管相互连接。建规8.4..3.7条,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。这一条如何理解?是否是指上下两层的水枪同时到达任何部位,我觉得也只有这样理解才能解释每层每单元只设一根消防立管和一个单口消火栓。
问题2、在每单元每层设一个双阀双口消火栓,下边成环,立管上边是否必须成环,我做的这个工程是坡屋顶,不好成环。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lindahe74
    lindahe74 沙发
    尽管该工程地上七层,但是层高均为3.3米,按照住宅建筑规范要求,3.3*7/3=7余2.1,他应该算八层建筑,因此要做消火栓。
    2010-05-18 09:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • corelli
    corelli 板凳
    看放大图,储藏室似乎设在地面下,而且面积不大。那么按照国家规范,这栋住宅不必设室内消火栓系统。如果储藏室设在地面以上,按我们本地的规定,这栋住宅是八层,需要设消火栓系统。住宅每层设双阀双出口消火栓,每单元设单立管,一层的消火栓可按规范执行即可。多层住宅消防标准不高,规范上甚至说,困难情况下,仅设立管和栓口就行,根本不需要设计外管网。至于顶部跨单元联通,更是多此一举。当然,如果是南方,又是平屋顶的话,有条件走横管,可以考虑这么做。
    2010-05-17 16:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防立管可以转弯吗?

新手遇到棘手问题,哪位大侠给些指点。一栋商住楼,住宅部分走廊需要设置消火栓,我设置了立管,但是到了商用部分,消防立管可以转弯沿柱子布置吗?小女子拜谢啦!

回帖成功

经验值 +10