土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅新风管道布置问题

别墅新风管道布置问题

发布于:2010-05-16 14:59:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一名暖通的大学生,毕业设计遇到了一个问题,请大家帮帮忙。
我设计别墅的层高只有3.1米,其中地下室层高2.8米,是否可以采用风道和风机盘管吊顶布置?如果不行,我该采用什么布置方式呢?新风机组放在哪里比较好啊?谢谢大家了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    毕业设计做别墅,这工作量实在太小了.......,按风机盘管加新风做做侧送吧,练习一下。
    2010-05-16 21:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • wu5261092
    wu5261092 板凳
    顶 希望有前辈能指导指导我这个菜鸟
    2010-05-16 21:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家给我评评理,设计人员还有得活不?

去年做一项目,就是一四层办公楼,也没什么功能,就是小办公室,大开间办公室,会议室之类的。这种性质的空调设计对大家来说是小KISS。但对于我来说就是头疼的事情,去年出的施工图,我的空调末端大概是这样布置的:小办公室用风机盘管加新风,大开间办公室、会议室用吊顶风柜加新风换气机。其中,大开间办公室和会议室层高有7~8米,考虑到散流器的送风高度通常不大于4m,因此风口我用的是百叶。本以为这么简单的项目,应该很顺利。可是前几天,甲方请的看图的一所谓的专家有意见了,非常大的意见。1.送风高度7米,百叶风口送风不理想,风口改为旋流风口。 我回答他,说百叶风口7米的高度通常是能保证空调效果的,再说风柜风压比较大,我的风口风速有个3、4米了,冬天也基本没什么问题,他硬要改,没办法,旋流风口比百叶贵的多,甲方不差钱,对应我来说无所谓,不就改就个破风口吗。2.大办公室,会议室用吊顶风柜噪声太大,改为风机盘管。奶奶的,我说吊顶风柜出口加了消声静压箱,2000、3000的风柜,噪声就60db左右,加个消声静压箱能达到要求,再说这种大空间且高差大的房间,用风机盘管可能风送不下来,他说用旋流风口能送下来,我说,这不是风口不风口的问题,这是盘管余压不够,高静压盘管余压通常为30Pa,他说改为50Pa。汗阿,风平面图,水平面图等等都要改一遍。请群里的兄弟给我评评理,我要不要,应不应该改。

回帖成功

经验值 +10