土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混规柱纵筋间距和箍筋肢距

混规柱纵筋间距和箍筋肢距

发布于:2010-05-15 14:19:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规11.4.13 "截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。"
混规11.4.15 “ 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。”
这是不是有点矛盾啊 假如我有根柱子截面为500×500 抗震等级为二级, 那我的纵筋按13的规定 也就是间距不宜大于200mm
但是按15的规定 箍筋肢距可以大于200 假如我取240 也就是完全满足15的要求啊
箍筋肢距跟纵筋间距不是最多只差一根纵筋加一跟箍筋的直径吗 那根据15的规定 箍筋肢距取240 减去个纵筋和箍筋 那也大于200啊 也就是 不符合13的要求啊

不知道我说的对不对 我想肯定不对 毕竟规范 考虑的比我周到 原因只有我规范还没看透 但是我现在就是不知道我哪错了 哪位大侠给讲讲啊

[ 本帖最后由 xiaowei331 于 2010-5-16 12:37 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    本帖最后由 taijixiaoxu 于 2015-1-9 18:08 编辑

    不会取小值,不能这样钻牛角尖
    2015-01-09 18:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • gdtop
    gdtop 板凳
    路过 学习一下
    2015-01-09 16:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

40米纯框架小高层模型平动系数太小,请各位救急

40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ======================================================================

回帖成功

经验值 +10