土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 40米纯框架小高层模型平动系数太小,请各位救急

40米纯框架小高层模型平动系数太小,请各位救急

发布于:2010-05-15 13:25:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9819 89.95 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7803 129.40 0.07 ( 0.03+0.03 ) 0.93
3 1.7453 0.19 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
第2周期0。07这个数,听说要大于0。5,不知这是哪一条规范规定的,平动系数说明什么问题?这模型应该怎样调啊?

多塔.jpg


下3层.jpg


上6层.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • shen0000000wei
    顶层为什么分成3个塔了,
    2010-11-01 14:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • dlwdbb
    dlwdbb 板凳
    楼主应该考虑框剪结构。
    2010-11-01 13:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预制板屋面板加配钢筋网现浇层防裂

预制板屋面板加配钢筋网现浇层防裂,钢筋网有什么要求吗

回帖成功

经验值 +10