喷头布置问题?

发布于:2010-05-14 16:44:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危I级的一类高层建筑
房间净宽为4米,喷头如何布置?
边墙型喷头不能用

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    我认为可以只布置一排,按《喷规》7.1.3.4净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。只要计算出喷水强度符合要求就行了。