土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置问题?

喷头布置问题?

发布于:2010-05-14 16:44:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危I级的一类高层建筑
房间净宽为4米,喷头如何布置?
边墙型喷头不能用

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    我认为可以只布置一排,按《喷规》7.1.3.4净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。只要计算出喷水强度符合要求就行了。

    这个可以!
    2010-05-28 12:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • lymyxz
    lymyxz 板凳
    学习了:lol
    2010-05-28 11:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层综合楼卫生间是否应设自喷?

请教大家:1、高度超过24米的酒店如何定性?酒店按规划要求必须设有配套辅助用房,比如厨房餐厅、服务商铺、酒吧等等,但甲方实际仅是作为高层公寓使用,所以尽量降低本建筑的消防级别。但消防定性可以是普通旅馆、高级旅馆、二类综合楼其中一个,范围如何界定?2、如界定为普通旅馆,大于5平房的卫生间是否界定为旅馆客房定义,需要设自喷喷头? 如界定为二类综合楼,大于5平房的卫生间是否界定为公共活动用房?

回帖成功

经验值 +10