请教下大家 我们公司做的是仿ABB Safering Safepius 型充气柜 现在已经出现了多起漏气现象 气压值降到红色警戒值
请问下大家一般在检漏的时候是怎么检的? 用的什么工具 具体的方法?
:handshake

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcx9999
    lcx9999 沙发
    现在都是用抽真空充气检漏一体设备,价格约80~100w
    2010-09-05 16:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • keren27568
    keren27568 板凳
    唉,这个需要先用氦检漏来试是否有泄漏,氦原子比SF6原子小的多,再充SF6气体。