土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别

高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别

发布于:2010-05-14 11:11:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别
今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tguangk
    tguangk 沙发
    两个PT只要用于测量电压,及计量需要,,3给PT用于,对系统进行检测,,电压测量,,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压。
    2010-06-10 22:29:10

    回复 举报
    赞同1
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    两个PTVV接线用于测量电压,及计量需要,,3个PT星形接线用于电压测量,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压。
    2017-03-18 14:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人熟悉IEC 61850 吗?怎么理解这里的逻辑节点?

求教。。

回帖成功

经验值 +10