正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(33 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、 参考平面 配电装置室 0.75m水平面 变压器室 地面 电源设备室,发电机室 地面[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
duroivector
沙发
理论上说2.5MM2的载流量达到要求就可以,但是要考虑到电流比较大,再有就是一般情况下敷设的距离比较长,所以要计算下电压损耗,建议还是采用4MM2,没有补偿电容的情况下,250W的启动电流好像大于3A吧,工作电流时2点多A
2010-08-25 10:42:25
赞同0
-
zhxyu861224
板凳
我弄过,工程没有出什么问题。楼主弄吧
2010-08-18 15:53:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报