我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、

参考平面
配电装置室 0.75m水平面
变压器室 地面
电源设备室,发电机室 地面

[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    一般是全部作,如果只是做部分灯具,那么要保证照度值达到200lx