1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
cj-sun1978
沙发
学习了:) :) :victory:
2010-06-12 10:13:12
赞同0
-
xrb791124
板凳
其实这个答案是现成的。规范里说的也很清楚,但为什么就没人执行呢?一不是强条,大家认识不足。二是发展不够,开发商不支持。三是寒冷地区范围不是很清晰,设计人员认为有空子可钻。