土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱稳压设备扬程的疑问

消防水箱稳压设备扬程的疑问

发布于:2010-05-13 17:30:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应

低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设

施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么

选稳压泵扬程的时候随便选个5~10m就已经超过规范最不利点的静压要求。
2、98S205十一.2中“本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于设备时,消火栓系统计算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3为

水龙带及消火栓本身的压力损失,H4为水枪喷射充实水柱长度所需的压力。即选型的时候须满足动压的要求。

疑问:当采用区域消防(上海叫总体消防)时,消防水箱到其它楼宇之间的消防管路比较长的情况下,在消防初期由消防水箱供水时,其水头损失在

选泵的时候是否也该一并考虑?还是按规范的条文满足静压要求即?一般设计中图集、手册或者技术措施与规范条文存在矛盾时,应以规范条文为准

,大家设计时是如何把握的呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hjkggtw
    hjkggtw 沙发
    我们这一般都不考虑室外这段损失,因为多数情况下放水箱的这个楼都会比其它的楼要高的,这样高出来的这个水头足够室外损失用的了
    2010-05-27 21:52:27

    回复 举报
    赞同0
  • sz.xqj
    sz.xqj 板凳
    从安全角度,按动压选择合适
    2010-05-27 19:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 726 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单栓消火栓箱有没有箱体厚度小于240的

本楼设计消火栓箱在电梯前室,墙厚200,为了保证装修效果,消防箱必须暗装,但常规的单栓箱厚度都是240,请问有没有小于240的呢?

回帖成功

经验值 +10