土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单栓消火栓箱有没有箱体厚度小于240的

单栓消火栓箱有没有箱体厚度小于240的

发布于:2010-05-13 16:01:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本楼设计消火栓箱在电梯前室,墙厚200,为了保证装修效果,消防箱必须暗装,但常规的单栓箱厚度都是240,请问有没有小于240的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fynirvana
    fynirvana 沙发
    有 160 180 的都有
    2010-05-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • runny
    runny 板凳
    还有种办法就是墙面开孔,消火栓的前面板与墙面平齐,后面突在外面,让建筑或者装修的时候想办法包起来。
    以前遇到120mm的轻质隔板墙就是这么干的。
    2010-05-14 17:18:14

    回复 举报
    赞同0