土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单栓消火栓箱有没有箱体厚度小于240的

单栓消火栓箱有没有箱体厚度小于240的

发布于:2010-05-13 16:01:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本楼设计消火栓箱在电梯前室,墙厚200,为了保证装修效果,消防箱必须暗装,但常规的单栓箱厚度都是240,请问有没有小于240的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fynirvana
    fynirvana 沙发
    有 160 180 的都有
    2010-05-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • runny
    runny 板凳
    还有种办法就是墙面开孔,消火栓的前面板与墙面平齐,后面突在外面,让建筑或者装修的时候想办法包起来。
    以前遇到120mm的轻质隔板墙就是这么干的。
    2010-05-14 17:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有这种消防给水系统吗?

小弟接了一个精细化工厂(里面有液化烃罐区一个罐30m³,七个罐),由于室外给水管网压力不够,只能满足室外消火栓的10米压头,但有两路供水,我想做泵站加压,可是审核人说可以做成低压消防,室外消火栓的压力可以由消防车保证,室内消火栓的压力可以由消防车从市政管网取水向厂区的消防管网供水,也就是在厂区的室外管网上设水泵接合器。请问有这么做的吗?

回帖成功

经验值 +10