正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
怎样实现消控中心对消防水池水位及屋面消防水箱消防水位的监视(注意是指高水位,即应保证消防的用水量)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
加个继电器,主要是用来将是否有电的信号,转换成触点信号。
你把继电器的线圈的两个端点接在电源进线,把继电器没电状态的常闭触点(这时候是泵柜掉电报警)接出来至模块(或与控制电缆相连接)就行了。
回复 举报