怎样实现消控中心对消防水池水位及屋面消防水箱消防水位的监视(注意是指高水位,即应保证消防的用水量)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ilove0799
沙发
我明白了,非常的感谢。
2005-08-31 08:34:31
赞同0
-
zn28
板凳
用监视模块或者直接引控制电缆(如果已有的控制电缆有足够的芯线,就用控制电缆里面的一芯)到消防中心,这两种方法都是可行的。
2005-08-30 20:22:30
赞同0
加载更多回复 举报
加个继电器,主要是用来将是否有电的信号,转换成触点信号。
你把继电器的线圈的两个端点接在电源进线,把继电器没电状态的常闭触点(这时候是泵柜掉电报警)接出来至模块(或与控制电缆相连接)就行了。
回复 举报