怎样实现消控中心对消防水池水位及屋面消防水箱消防水位的监视(注意是指高水位,即应保证消防的用水量)?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cock103
    cock103 沙发
    以下是引用zn28在2005-08-30 20:12:18.0发表的内容:

    浮球浮在水面,它有条尾巴(导线)把信号引出来的,把这线接入监视模块,或都把这线与消防中心引来的控制电缆相接就行了。
    干簧管在水面上有个接线端子盒,里面有几个端子,它的触点信号就反映在这几个端子上面。在这端子上引线就行了。
    至于是引到模块,还是直接拉控制电缆到控制中心,就见人见智了,只要能把信号送到消防中心就可以


    没有必要引到模块上,直接引消防柜上的信号灯上,控制用液位自动控制就行了。
    2005-09-03 16:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • ilove0799
    ilove0799 板凳
    呵呵,厉害呀,这个问题我在做一个高层时,审图中心提的意见,我以前从没遇到过,查规范也没有这项要求,而且样本上也没有这种控制,现在解决了,非常感谢楼上的朋友.