刚工作不久,希望大家多多批评!化工厂不允许用钢结构,所以选了混凝土框架,13.5x36米,层高8.6米,吊车自重2.9T,起重量3T.计算后满足要求,但感觉配筋很大,基础埋深2.55米,地耐力只有90,基础也很大。 希望各位大虾给予指导,结构选型?构件截面选择?配筋是否有问题?在此先谢谢大家
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lileilei19840510
沙发
不需要设缝,主楼外一跨设沉降后浇带,或者现在有膨胀混凝土,都可以,应满足戡固层要求,不然得按多塔计算
2010-05-26 22:51:26
赞同0
-
caics
板凳
后浇带或者加强带就可以了!