关于两管制系统中采用压差控制阀的问题

发布于:2010-05-13 10:36:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问题是这样的:

冷水机组夏季供冷,7度温差,锅炉冬季供热,10度温差,全部采用两管制,冷热水泵分别设置,均采用一次泵定流量压差旁通控制,末端变流量,采用压差动态平衡阀+电动调节阀控制。假设冬季热负荷是夏季冷负荷的70%左右,则额定工况下热水流量约为冷水流量的50%左右,如果末端压差动态平衡阀按夏季工况设置,到了冬季额定流量减半时,是否会产生问题?应采取何种对策?

请高人指点。:time:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mooii
    mooii 沙发
    仔细想过以后,觉得不会产生问题,但是需要适当提高热水泵的扬程。因为到了冬季,压差动态平衡阀控制的回路压差不变,比不用压差平衡阀的压差要大。
    2010-05-14 10:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    我个人的意见


    末端设备的动态平衡阀应该按照末端最大需水量来确定,超出最大需水量的,阀门关小。低于最大需水量的,阀门不关。

    夏季的末端实际需水量大的,就应该按照夏季的水量来确定,当冬季时,还可以靠电动两桶调节阀的关小来控制水量。
    如果冬季需水量小,而动态平衡阀按照冬季来确定,那么当道夏季时,末端需水量增加,但供水量就被动态阀限制了。
    2010-05-13 13:54:13

    回复 举报