各位:
我公司有一个办公楼的空调工程,空调设备采用水源热泵分体机组。现由于工程的特殊性,及业主的要求,需对系统进行有效的节能控制。因些,将4台卧式的离心泵放置天面(均为高速泵,楼层高度43米),此时问题由于而出现了——产生的噪声大。但是我们施工时都严格按照有关规定来施工,请问各位同行,有如何处理办法来解决我的烦恼?多谢
十万火急。
发布于
2005-08-29 21:07:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
fanjiadong-1982
多谢各位同行的指导。但是我已经解决问题了。解决办法为:更换水泵,选择管道泵。我已经在这次吸收了教训,希望各位同行在设计水泵时:我建议,在天面使用管道泵为妙。
2005-09-07 22:13:07
来自 PC
评论
举报
songduansheng
同意啊