发布于:2010-05-12 16:19:12
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
做一个商贸区的配网,用电负荷估算有20000多kVA,考虑引入4回路10kV电源,
共设有4个开闭所,每个开闭所均接1路电源进线,同时将4个开闭所相互连接起来,形成“手拉手”的方式。
这样做发现有个问题在系统上没法解决:
对于其中一个开闭所来说,有1路从城区变电所来的10kV进线,还有1路是从旁边开闭所接过来的10kV线路,
那么,如何避免开闭所负荷开关的误操作导致将这2路10kV线路并列运行?
[
本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 16:58 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
maquanxi723
沙发
两进线端开关电气联锁,或中间1、3开关连锁。
2010-06-16 16:49:16
赞同0
-
bigshoes
板凳
把问题简化下来,就是如何防止下图中的两路电源出现并列运行的问题。
2010-05-12 21:57:12
赞同0
加载更多回复 举报
用的是RM6充气式的负荷开关环网柜。
[ 本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 21:59 编辑 ]
回复 举报