10kv电压保护的整定原则,既能保护电网的涌流,又能不至于一失压就跳闸
  • winkie
    winkie 沙发
    我们之前的变电站设定是,进线及母线低电压70V,过电压设定为120V,时间有2秒(定时限继电器)或4格(反时限继电器)。

    不过,现在运转的10KV变电站都没有设置27(低电压),59(过电压)保护了。