功率因数集中补偿 末端功率因数变化?请教大家个问题,今天审查图纸,专家提出一个问题,配电室低压侧集中设置的无功补偿,专家称从低压配电柜引出的到终端箱这段计算电流时候就应该按照补偿后的0.9以上计算了,不应出线0.8或0.85,电梯也同样是0.9以上,不需要0.5或0.6之类的了,请教大家是这样吗,低压集中补偿,真的会影响那么远吗?我提出了质疑,专家程,补偿是給整个低压系统补偿,当然整个系统的功率因数都提高了,到底是这样吗,请高手帮忙解答....
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
盗亦有道
沙发
风机盘管吹的是热风冷风 和下方的电缆没什么关系 因为风通过风口吹到房间了去了 棚上和风口连接的帆布是封闭的 根本吹不到电缆上
2010-06-06 21:00:06
赞同0
-
seeyoukk
板凳
不好放,绝缘老化,载流量变小