土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何对在不同的室外温度下空调房间内温度的计算

如何对在不同的室外温度下空调房间内温度的计算

发布于:2005-08-29 16:35:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司有一户式中央空调工程(总套数288)已经完工交付用户使用,该工程在做样板房时其效果较好,也得到甲方的认可,但在整个工程完工搬入住户后,其效果比做样板房时要差.现甲方要求我公司对在不同的室外温度条件下计算出应该达到的空调房间内温度.比如:室外温度为35、30、28、26度时,同一空调房间内温度是多少?由于本人水平有限,不知如何计算,特请教各位专家。另请专家对未装修和装修以后空调效果不同有何看法给予赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发
    甲方提的要求并不合理,尤其是冬季,要那高温度干嘛,出汗会感冒的.

    但为什么样板房行而现在不行,要以数据来说话,样板房时室内温度能到多少,现在是多少.
    最重要的是你要去查看热工仪表(不知道你用的是什么系统),看看送回风温度,送风风量等等.
    空调是靠感觉的,但分析问题可不能靠感觉.
    2005-08-31 17:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • lj40381
    lj40381 板凳
    感谢"上等兵"对所提问题的指教,现答复如下:1、文中所提温度为干球温度.2、甲方的要求是想有一个计算方法或计算表便于进行对比和观察,比如用户认为:按设计,室外气温为32度时(干球温度)室内温度可达到26度,而室外气温为25度时室内温度就应该达到20度或更低。所以甲方就希望有一个计算方法或计算表进行实测,以便检查我公司设计是否有问题。这个项目热负荷已达到每平方180-200W(空调面积),冬季室外气温零下3-5度(干球温度)时室内温度达到18-20度(部分住户可达22度)。但相当一部分用户认为在这种气温情况下,室内温度应该达到22-25度。3、的确样板间的效果比装修好的要差(样板间是毛胚房未进行装修),而且是在同一时间、相同气候条件下,样板间的门窗都是临时遮挡的。这种现象连甲方都感觉不可思议。我想是否新装修房的家具等畜热量和装修材料潮湿等因数造成的。
    2005-08-31 13:00:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

推动论坛改革,请您积极投票!

您会把您认为好的设备样本推荐给大家使用吗?投票地址:http://co.163.com/forum/content/169_177666_1.htm

回帖成功

经验值 +10