他这里面的插座回路都标1KW,他一个回路串了4个插座,而这个回路开关选的16A,16A能支持3.3KW了只要不超过这个限,就不动作。我就是不明白他为什么取1KW,各位能帮我解答下吗?

未命名.jpg


1.jpg

  • elanway
    elanway 沙发
    《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008
    10.7.8照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
    10.7.9当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
    过去规定每个插座100W,每一回路插座数量不宜超过10个,所以设计1KW。
    2010-05-12 12:18:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

炼厂关于电动葫芦的配电?求助?

炼厂一个联合钢结构框架设一个电动葫芦,BCD型防爆电动葫芦。起升电机3KW,380V,7.6A;运行电机0.4KW,380V,1.25A。我设计是采用通用橡套软电缆YCW-0.5kV/3x6+1x4(30M)做电源线从防爆断路器到葫芦。我想问的是断路器选多大的?我选择脱扣器20A的行吗?BLK52-40/3DX 380V/220V 20A。