土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:美容院_中央空调新风量确定

请教:美容院_中央空调新风量确定

发布于:2005-08-29 14:47:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
美容院_中央空调新风量确定
人员密度*新风量
姓风量30
人员密度呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    谢谢你们,我的朋友。这个工程地上四层。每层大约1000平米,曾高3米2。四面中间各房间是隔断打成的美容室。我估计一下,一层100人撑死了。100*30=3000立方/时。如果四平米一人,哪就是250人。250*30=7500立方/时。换气3次,即3.2*1000*3=9600,0.5次即3.2*1000/2=1600立方。我觉得3000比较合理,各位的意见了?
    谢谢光临,谢谢指导!
    2005-08-30 15:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • sgp7478
    sgp7478 板凳
    其实选择新风不仅要以人员来定,还要考虑新风换气次数(0.5-3),取两者最大值。
    2005-08-29 16:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水泵扬程按层高估算

空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。

回帖成功

经验值 +10