发电梯竖向供电系统图一张
此次设计上电梯用的是YJV35+2*16
我觉得电缆型号选择有问题吧
应该选择3*35+2*16或者4*25+1*16的电缆吧???
难道是设计错误
大家觉得呢???

1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • panxiangliang
    panxiangliang 沙发
    15kW负荷计算电流23A,35的多芯电缆载流量铜135A,考虑电缆安装及散热系数0.7还是比计算电流大很多,25的电缆铜芯110A,16的电缆铜芯84A,个人觉得16的多芯电缆就能满足15kW设备的配电需要。电压降也不会有问题。
    2010-05-12 16:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan88300
    yanyan88300 板凳
    绝对是个手误,选用3+2的电缆就可以了,不需要4+1的电缆!