土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑问:电梯供电电缆用35+2*16电缆?

疑问:电梯供电电缆用35+2*16电缆?

发布于:2010-05-11 23:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电梯竖向供电系统图一张
此次设计上电梯用的是YJV35+2*16
我觉得电缆型号选择有问题吧
应该选择3*35+2*16或者4*25+1*16的电缆吧???
难道是设计错误
大家觉得呢???

1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • panxiangliang
    panxiangliang 沙发
    15kW负荷计算电流23A,35的多芯电缆载流量铜135A,考虑电缆安装及散热系数0.7还是比计算电流大很多,25的电缆铜芯110A,16的电缆铜芯84A,个人觉得16的多芯电缆就能满足15kW设备的配电需要。电压降也不会有问题。
    2010-05-12 16:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan88300
    yanyan88300 板凳
    绝对是个手误,选用3+2的电缆就可以了,不需要4+1的电缆!
    2010-05-12 15:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电器使用寿命问题

球磨机控制柜中的继电器由于工作环境较差,粉尘大,工作寿命很受影响,一般两个星期某些触点就无法接通,同样的继电器用在其他地方,使用频率相似,一年都没问题。常换继电器成本很大,请大家帮忙想想办法。

回帖成功

经验值 +10