土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电器使用寿命问题

继电器使用寿命问题

发布于:2010-05-11 23:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
球磨机控制柜中的继电器由于工作环境较差,粉尘大,工作寿命很受影响,一般两个星期某些触点就无法接通,同样的继电器用在其他地方,使用频率相似,一年都没问题。常换继电器成本很大,请大家帮忙想想办法。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发

    使用寿命主要和使用环境有关,使用环境包括实际工作环境和电网环境使用频率等等。

    建议根据需要可以把控制系统放到环境好的地方,环境和电网做隔离。

    2019-05-12 14:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    支持2楼,换成固态继电器吧