土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统估算的时候100米水阻按多大估?

空调水系统估算的时候100米水阻按多大估?

发布于:2005-08-29 08:35:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教
空调水系统估算的时候100米水阻按多大估?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hrbvivian
    hrbvivian 沙发
    啊谢谢楼上各位
    呵,因为我不是设计人员,只是想大概了解一下,所以这样就行了
    谢谢各位啦
    2005-08-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    致所有推荐阻力经验值的朋友:其实每米阻力与选配管径是相互关联的,比如3楼或6楼的推荐,别人采用时究竟用上限值还是下限值?那可是相差2~3倍哟。至于2楼或5楼干脆推荐一个选用值,那万一别人采用时管径配小了或配大了咋办?
    其实赵荣义主编的《简明空调设计手册》、潘云钢主编的《高层建筑空调设计》上面都有相关表格可查。熟悉算法的人还可自制Excel计算表格。
    另外本人建议:在查阅表格基础上配管时,不应使每米摩阻大于400Pa/M,否则水泵耗能太多;也不宜小于200Pa/M,否则耗用管材太多。
    2005-08-30 11:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统中阻力的估算怎么来算

在选风机静压的时候,系统较大管道的阻力逐步计算的话会很麻烦,况且也慢,不知道可否估算,可以的话,那估算时每米要多大的阻力,每米如果是9。8PA,会不会太大?请各位指点指点吧

回帖成功

经验值 +10