本人正在做一个5层的框架结构,柱距6米,但是首层有一跨柱距为12米(建筑立面要求),我就设了一根高度1.2米的大梁,而二层以上,在这根大梁中间设了500X500的柱子,一直到屋顶。 相当于,这根大梁是框支梁,大梁两端的框架柱为框支柱,应全柱加密,在PKPM计算时候,把这根大梁选为转换梁,两端的柱子为框支柱,不知道以上的理解及做法对不对?设框支柱的时候,是在二层大梁所在的结构层布置就可以了?还是需要每层都选那2根柱子为框支柱的呢?
另外,想请教大家的是,除此之外,构造上还有什么要求吗? 望各位赐教~~!

[ 本帖最后由 feuds 于 2010-5-11 16:24 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • len003
    len003 沙发
    多层,问题不大。画个大样可以,没有大样,就让施工参照101的大样。