土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于冷却塔设置在防爆区的问题!

关于冷却塔设置在防爆区的问题!

发布于:2010-05-11 15:31:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不知道发在消防这里合不合适,我现在有个循环水冷却塔,有集水盘的,设在了防爆区里,我把所有的用电设备都用防爆型的是不是就行了?而且我把冷却塔放在了事故应急水池上(为了节省空间),不知道这样可不可以!等待高手解答!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • water_1786
    water_1786 沙发
    电机 叶轮 都得防爆

    毕竟是一个机械装置,水应该不会引起爆炸。

    首先应该看作一个机械电气装置,这个机械电气装置允不允许在防爆区设置
    2010-07-06 20:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobaofei
    xiaobaofei 板凳
    曾经有个项目好像是在类似核电厂易爆炸,把马达改为防爆电机就好了。
    2010-07-06 16:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,消防管材壁厚小于规范要求时

最近总接到现场的料单,请我们技术确认,但料单上的管道壁厚总是小于《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001中普通钢管的要求:例如:焊接钢管DN65 壁厚3.5 规范要求4焊接钢管DN100 壁厚3.75 规范要求4这样不照规范来,并给他们签字有问题吗?

回帖成功

经验值 +10