土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,消防管材壁厚小于规范要求时
最近总接到现场的料单,请我们技术确认,但料单上的管道壁厚总是小于《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001中普通钢管的要求:
例如:
焊接钢管DN65 壁厚3.5 规范要求4
焊接钢管DN100 壁厚3.75 规范要求4
这样不照规范来,并给他们签字有问题吗?

全部回答(3 )

  • ssycet1
    楼主还真是尽忠职守,合同(预算)用厚就用多厚不就行了,很多方面要求业主想降低成本而要求厚度的,再说管也难测量,一般量出来厚度比实际的要厚一二个规格
    2010-05-28 00:20:28 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    你是做什么样的,监理,还是设计?
    2010-05-11 20:03:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10