发布于:2010-05-11 13:01:11
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
[摘 要] 电力变压器是电网与电网,电网与电厂联系的主要途径,并且电力变压器向高电压、大容量发展,这就显得变压器的安装非常重要。为了确保变压器的安装质量和安装的顺利进行,要有一套完整的组织措施。本文主要针对电压等级220KV及以上大型电力变压器的安装作如下阐述。
[关键词]:变压器 附件安装 热油循环
1 施工准备和应具备的作业条件
施工准备包括人员、机械、材料和力能的配置。人员要根据现场的情况配备相应的专业安装工和特殊工 ;机械、材料和力能根据施工需要进行配备。
应具备的作业条件包括场地、设备材料、技术文件、制造厂家的安装指导人员、天气以及上道工序的要求。施工场地要求平整、清洁道路畅通;所有设备完好无脱漆、锈蚀现象,并符合设计要求,材料齐全合格;所有设备材料的说明书,出厂报告,合格证齐全;制造厂家的安装指导人已到达现场;近期天气的温度、湿度符合规程及产品的要求;对上道工序的要求土建施工的变压器的基础完毕并且验收合格,并且符合电气安装要求.
2 安装程序和工艺
各种电力变压器的结构虽然相似,但因变压器的运输状态和各电压等级的变压器在绝缘处理上的要求不同,所以安装程序并不完全一样。电压为220KV及以上的电力变压器一般为充氮运输,带油运输的电力变压器安装工序可参照执行。
2.1变压器的就位和注油保护
2.1.1变压器的就位
在变压器吊装就位时,必须先找好变压器的安装方向,使高低压套管出现符合设计要求,确定好变压器的就位尺寸。变压器就位后,核对中心位置和进出方向符合设计要求,用止轮器将变压器固定牢固,以防滑移倾倒。
2.1.2注油保护
变压器就位后,如果三个月内不能安装,为防止变压器受潮,应将变压器注入合格的变压器油,油漫过铁芯即可,空余部分仍注入氮气,氮气压力应为0.01~0.03Mpa。
2.2变压器的附件清扫和检查
变压器的附件在安装前应进行外观检查和电气试验,检查外观有无损伤,检查电气性能是否符合要求。
对于高低压套管来讲,检查瓷套外观有无破损,检查零配件是否齐全,检查油位是否正常,油位不正常的要查明原因进行处理。检查完好的套管,进行电气试验,测量套管的电阻和介质损失角,对于介质损失角正切值tgδ超标的,要检查套管的油质,对于受潮的套管要进行干燥处理。
对于冷却装置的散热器要检查外观有无变形、锈蚀,进行密封试验,持续30分钟无渗漏。对于不合格的退厂家处理。风扇应转动灵活,无卡阻,电机绝缘良好,对于不合格的进行处理。
储油柜、防暴装置、吸湿器等附件的检查,储油柜要检查焊缝和胶囊的密封性能,用200Pa的压缩空气检漏。防暴装置要检查外观和隔膜完好无损。吸湿器要检查内部硅胶是否受潮,吸湿器内部要装变色硅胶,受潮后蓝色变红色。普通硅胶受潮后由乳白色变为透明。无论那种硅胶都要放在干燥的地方密封储存。
气体继电器和温度计的检查,气体继电器要做密封试验、轻瓦斯动作试验、重瓦斯试验,重瓦斯试验要根据电厂要求调整。温度计要送热工校验。
电流互感器的检查,首先检查外观,有无锈蚀及损伤。电气检查变比、极性、绝缘电阻、伏安特性、二次耐压试验。
变压器零配件如橡皮圈、防爆玻璃、螺丝、压圈要认真清点,并妥善保管,使用时应清洗干净,不能有锈蚀和污垢。
2.3 变压器的器身检查
变压器经过长途运输和装卸,芯部常因振动和冲击使得螺丝螺丝松动或掉落,螺栓也常有折断情况,穿芯螺栓也常因绝缘损坏而接地。由于运输中的振动常常会使铁芯移位,或其他零件脱落等。故常常需要芯部检查,另外,通过芯部检查还可以发现制造上的缺陷和疏忽、有无水分沉积和受潮现象等等。
2.3.1器身检查的准备工作
编制芯部检查的技术措施,并进行安全技术交底;注意天气的温度和湿度;滤油系统已经准备好;起重机械准备好;实验仪器准备好,随时准备作试验;变压器四周根据需要搭设好脚手架,供施工人员方便施工;消防设施配置齐全。
2.3.2器身检查的内容
铁芯的检查;绕组的检查;绝缘围屏的检查;引出线的检查;分接开关的检查绝缘屏蔽的检查;油管路的检查;油箱低部的检查;相应的电气试验项目。
2.4 附件的安装
附件的安装包括高低压套管的安装;冷却器的安装;储油柜的安装;防暴装置的安装;气体继电器的安装;温度计的安装;电流互感器的安装。5. 抽真空注油
变压器所有附件安装完毕后,应对变压器进行抽真空注油。对注满的变压器加补充油,加补充油时,应通过储油柜上的添油阀,并经过滤油机注入,油至储油柜的额定油位。
2.5 热油循环
对于新安装的变压器,都要采用过滤的方法除去油中的水分和杂质,提高油的绝缘强度,着就要对变压器进行热油循环。热油循环完毕,静止48小时,抽取油样作试验。试验合格,变压器安装完毕待用。
【参考文献】
1.<
<电力建设安全工作规程>
>(火力发电厂部分)DL5009.1-92
2.<
<电气装置安装工程电力变压器.油浸电抗器.互感器施工及验收规范>
>GBJ148-90
3.<
<火点施工质量检验及评定标准>
>(电气装置)
4.<
<高压电气设备安装>
>中国电力出版社
高压电气设备安装>
火点施工质量检验及评定标准>
电气装置安装工程电力变压器.油浸电抗器.互感器施工及验收规范>
电力建设安全工作规程>
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳