这个说法是不准确的。
一般10kV的配电变压器容量都不大,在1600kVA以下,一般采用速断保护作为主保护就足够了。只有在灵敏度不满足要求的情况下,才采用差动保护作为主保护。
并不能说一侧有中性点接地,就无法安装差动保护。虽然中性线N上会有不平衡电流流过,但不足以启动差动保护。即差动保护整定时必须躲过不平衡电流。这点和110kV、220KV的变压器差动保护是一样的。