土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?

地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?

发布于:2010-05-10 22:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
带有地下车库的建筑内,设置在地下车库内的变电所及水泵房等设备用房的排风能否直接排放到车库内?
看到有这样做的 但觉得这样不妥 不知大师们意见 谢谢

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhdongming
    hzhdongming 沙发
    一般配变电房宜独立竖井排风,泵房可直接排到车库里
    2010-05-12 16:32:12

    回复 举报
    赞同1
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳


    污水处理间我们都是至屋顶高空排放
    2010-05-11 13:03:11

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合用前室加压送风问题

地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。地下一层无法自然排烟。处理办法:从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)请问这么做可否?

回帖成功

经验值 +10