合用前室加压送风问题

发布于:2010-05-10 21:42:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上16层楼梯间和合用前室均满足自然排烟。
地下一层无法自然排烟。

处理办法:
从地下室加风井升到一层平面。(靠楼梯间附近加的,前室不好加。)
风量按平时的1/3计算。30000/3=10000CMH。
现在套用规范:只对防烟楼梯间(前室不送风)设加压送风系统。
考虑风量不大。可否选择轴流风机直接安装在风井靠外墙上。(柜式风机室外小孩太多,担心不安全。)

请问这么做可否?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wfxjwang
    wfxjwang 沙发
    超100m的居住建筑不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。
    2010-08-24 16:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    有几个概念要弄清楚:
    1、浙江省标并不是说但凡地下室不是营业场所就可以不设加压送风,是由前提条件的:通地下室的楼梯间有直通首层、可以自然排烟的门窗。这一条未必随便哪个楼都满足。作为设计师,你身上背着重大责任,一定要严谨!
    2、16层的建筑如果是住宅,不论超不超50m都不是一类高层:住宅一二类高层的区别在于层数,大于19层的是一类;16层的建筑如果是公建,基本上是过50m了。不好意思,超50m的一类高层公建不论楼梯间有没有外窗都要加压送风。没什么可讨论的。
    2010-05-27 10:22:27

    回复 举报
    赞同0