土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?

3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?

发布于:2010-05-10 18:27:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 溜连忘返
    溜连忘返 沙发

    查GB50217附表C.0.3的300交联聚乙烯电缆载流量为332*1.29=428.3A,带的容量S=1.732*10*428.3=7418kVA

    2020-06-20 20:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    YJV22-8.7/15KV-3*300的10KV高压电缆可以带多少容量的变压器?与负载性质有关,具体看经济电流密度选择就知道
    2016-05-15 08:50:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,变压器短路电流计算。

想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑