求助,变压器短路电流计算。想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句查GB50217附表C.0.3的300交联聚乙烯电缆载流量为332*1.29=428.3A,带的容量S=1.732*10*428.3=7418kVA