发布于:2010-05-10 16:32:10
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
想请问一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊?
翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐,不知有没有什么经验工式?
谢谢楼下各位的解答。这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv。我手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样。请高人释疑。
[
本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报