PKPM活载信息里的疑问柱墙设计时活荷载和传给基础的活荷载 是不是都折减?通常大家都是怎么选的,高层和多层都说说,我听了老庄的讲座 他里面是这样讲的,特别是多层结构 如果不折减反而会不安全,因为多层柱子是压弯构件,轴力比较小 弯矩比较大 属于大偏心构件, 轴力是有利的,轴力越大 钢筋越少, 如果不折减的话轴力就会变大,钢筋就会变少,会不安全. 所以要点折减 我看同事他们都是工业建筑的话活载不折减的, 一直无法理解啊,谁帮忙分析下啊。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
bupabupa111
沙发
在柱子刚度比梁刚度大得多的情况下点选,一般情况是强柱弱梁,柱子截面比较大的时候用
2011-03-11 09:34:11
赞同0
-
miaowei310401
板凳
分析很合理啊,各位高手,谢谢指教
2011-01-10 15:44:10
赞同0
加载更多回复 举报
很有建设……
回复 举报