发布于:2010-05-10 11:28:10
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
柱墙设计时活荷载和传给基础的活荷载 是不是都折减?通常大家都是怎么选的,高层和多层都说说,我听了老庄的讲座 他里面是这样讲的,特别是多层结构 如果不折减反而会不安全,因为多层柱子是压弯构件,轴力比较小 弯矩比较大 属于大偏心构件, 轴力是有利的,轴力越大 钢筋越少, 如果不折减的话轴力就会变大,钢筋就会变少,会不安全. 所以要点折减 我看同事他们都是工业建筑的话活载不折减的, 一直无法理解啊,谁帮忙分析下啊。。
[
本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-10 11:29 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
民用建筑折减,参考《荷载规范》4.1.1,4.1.2
这个根据不同建筑,房间功能不同,相映选择,PKPM也是没办法区分
一般1(1)类点折减,其他类不点
PKPM08才能正确按规范的折减,05版之类,如果有上梯间什么的,很多柱就折减多了。
顺道说句:传给基础的活荷载折减系数仅用于SATWE内力输出,并没有传给JCCAD基础程序,因此按楼层的活荷载折减系数还要在JCCAD中另行输入。
----蜡笔(Q群101497160)
回复 举报