土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM活载信息里的疑问

PKPM活载信息里的疑问

发布于:2010-05-10 11:28:10 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
柱墙设计时活荷载和传给基础的活荷载 是不是都折减?通常大家都是怎么选的,高层和多层都说说,我听了老庄的讲座 他里面是这样讲的,特别是多层结构 如果不折减反而会不安全,因为多层柱子是压弯构件,轴力比较小 弯矩比较大 属于大偏心构件, 轴力是有利的,轴力越大 钢筋越少, 如果不折减的话轴力就会变大,钢筋就会变少,会不安全. 所以要点折减 我看同事他们都是工业建筑的话活载不折减的, 一直无法理解啊,谁帮忙分析下啊。。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-10 11:29 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwf5216012
    zwf5216012 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2010-10-31 14:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • yhuangping
    yhuangping 板凳
    工业建筑对柱、墙和基础,一概不考虑按楼层数的折减。什么理由可以参考《荷载规范》4.2.1的说明
    民用建筑折减,参考《荷载规范》4.1.1,4.1.2
    这个根据不同建筑,房间功能不同,相映选择,PKPM也是没办法区分
    一般1(1)类点折减,其他类不点
    PKPM08才能正确按规范的折减,05版之类,如果有上梯间什么的,很多柱就折减多了。
    顺道说句:传给基础的活荷载折减系数仅用于SATWE内力输出,并没有传给JCCAD基础程序,因此按楼层的活荷载折减系数还要在JCCAD中另行输入。
    ----蜡笔(Q群101497160)
    2010-05-14 17:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

jccad筏板基础设计

jccad筏板基础设计

回帖成功

经验值 +10