土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按弹性地基梁计算和考虑上部刚度有多大区别

按弹性地基梁计算和考虑上部刚度有多大区别

发布于:2005-08-27 16:57:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做结构设计真难,甲方要拼命的降含钢量,在基础设计中我一般按普通弹性地基梁计算,为降
含钢量;我按考虑上部刚度计算后发现没多大区别,请教各位做工程多的,什么样的结构考虑上部刚度后配筋有区别,有多大?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ydm19750814
    ydm19750814 沙发
    我也使用第四种模式,
    不过请问一下:要不要进行沉降计算?
    2007-11-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • mgshubin
    mgshubin 板凳

    同意!PKPM算的结果太大了!
    2007-09-02 13:34:02

    回复 举报
    赞同0