现在做一个悬挑的专项方案,参照了一些论坛中下载的资料,但是老总为了省钱,采用普通脚手架钢管做悬挑外架,已经做了一部分,但是做到附件里面需钢管的一些数值的时候做不下去了,请各位高手赐教,并期盼有类似方案的朋友上传资料!!谢谢!急盼!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
岩石的抗压强度由试验确定,就不多说了。岩体的完整程度分5级:完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎,对于破碎和极破碎的岩体不属于“岩石地基”,按土体处理,应进行深宽修正。地基规范(GB50007-2002)对岩体完整程度折减系数ψr作出了规定:完整程度由低到高取值0.1~0.5(具体规定记不清了)。规范规定的折减系数ψr确实偏低,尤其对于较破碎的岩体,好象取值只有0.1~0.2,我们做过现场岩基载荷试验,中风化石英岩,按规范完整程度为较破碎,试验结果ψr接近0.4,最终我们给到0.3,按规范最高0.2,差接近1倍。
所以,最好还是现场试验,试验结果多了才敢上升到地区经验的层面,经验是建立在试验基础上的。