土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:消防电梯的排水泵配电问题

请教:消防电梯的排水泵配电问题

发布于:2010-05-09 09:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电梯的排水泵配电问题:
此设备为消防负荷,是否需要双电源末端切换:
高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
[ i]条文解释:三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。
第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。

问题一:高规规定的消防水泵(需双电源末端供电)是否包含该设备防火规范:

11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其
配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

问题二:该规范就没提消防水泵这概念;是不是可以理解为多层建筑的消防电梯的排水泵可无需在最末一级双电源配电

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jscasper
    jscasper 沙发
    谢谢答复
    如包含该设备,如何理解“消防水泵 应在消防水泵房的配电箱处切换”
    希望不要是个人引申理解

    [ 本帖最后由 jscasper 于 2010-5-9 12:41 编辑 ]
    2010-05-09 12:33:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 安装图集(消防电梯水泵风机)
    建筑安装工程图集(消防\电梯\水泵\风机)
  • 消防排水泵控制设计CAD图
    本工程为消防排水泵控制设计CAD图,包含外引端子接线图、电机控制原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某包装厂房项目配电、照明、弱电消防电气系统设计全套
    本资料包包括电气资料图和电气计算书,其中电气资料包括干线、照明和应急照明、配电、火灾警报、屋面防雷、接地等设计平面图和说明,计算书包括电气负荷及照度计算书等,适合初次进行厂房电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 某地消防电梯CAD图纸
    本图纸为:某地消防电梯CAD图纸,内容包括:消防电梯4.250梁、板配筋平面图,消防电梯标高-0.100~屋顶墙、柱配筋平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 大流量舱底泵船用排水泵直流潜水泵,材质:工程塑料,驱动方式:电动,可用于游艇、水池等。与浮子开关配合,可根据水位自动通电或者断电,实现自动排水功能。...
  • 工业排水泵设计模型用来排出积水池或者大型储液罐中的液体。靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内
  • 详解排水泵框架(消防炮)设计模型这是一款实用于消防行业的框架设计模型图,主要是用于消防炮水泵的安装框架结构设计图,在一帮大型的商场都是比较常见的,整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用。(
  • 楼梯间及消防电梯的设置原则
    楼梯间及消防电梯的设置原则
  • 消防电梯与普通电梯区别
    消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂房建筑的前室面积大于6平方米。
  • 大道东延工程排水全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、施工机械表、平面布置、劳动力、进度表,其中平面布置内容包括材料、施工人员平面布置图、项目部平面布置图;施工组织设计内容包括施工总体布置及组织、主要工序施工方法、工程重点、难点及相应对策、工期保证措施等,适合进行大道东延工程排水设计的同学参考学习画法、设计
  • 论高层建筑的消防电梯设计
    摘要:随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作用……
  • 离心式水泵是靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内,不然也需要灌水。...
  • 图纸简介小型排水泵结构模型,排水泵用来排出积水池或者大型储液罐中的液体。一种用以增加液体或气体的压力,使之输送流动的机械,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,即是对流体作功的机械。欢迎下载。
  • 3种LDPB-18排水泵模型,是靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内,不然也需要灌水。...
  • 空调排水泵组件三维模型,排水泵主要应用与风管机、天花机等商用机型,用于将空调的冷凝水排出使用,本模型包括水泵本体、水泵安装支架、水泵排水管、螺钉等零件...
  • 排水泵1用1备控制原理图
    本资料为排水泵1用1备控制原理图,含排水泵1用1备全压启动控制电路图,欢迎下载!
  • 排水泵单台水位(或两地)控制
    本资料为排水泵单台水位(或两地)控制,其中内容包括:排水泵单台水位(或两地)控制等,欢迎设计师下载。
  • 是引进国外高效节能无堵塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无堵塞;经久耐用、型线准确,使
  • 排水泵控制箱原理图
    本资料为:排水泵控制箱原理图,包括:排水泵控制箱原理图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考
  • 最新常用消防排水泵控制原理图设计
    本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。
  • 各类楼梯间及消防电梯的设置原则
    各类楼梯间及消防电梯的设置原则
  • 某地常用消防排水泵控制原理图CAD图纸
    本图纸为:某地常用消防排水泵控制原理图CAD图纸,内容包括:消防排水泵控制原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。

阅读下一篇

求供配电及工厂供电方面的视频教程

感觉自己对供配电及工厂供电总是一知半解,虽然是看了很多书,但是还是不是很明白,况且现在的岁数看书也是走马观花。所以拜求大家找点这方面的视频教程,例如:负荷计算,短路计算,配电室设计,防雷等等!先谢谢了

回帖成功

经验值 +10